PSP钢塑复合压力管铺设施工技术

  根据管道运送介质和工作环境的不同,所需铺设的管道材质也有所不同。因为所选管道材质的不同,管道的铺设和管件链接也有所不同。起初的管道主要以金属管道为主,后来随着技术的发展,塑料管材也发展起来,并得到广泛的运用,因为金属管材啊和塑料管材都有各自的优点和缺点,为了弥足两种管材的缺点,钢塑复合管材就开始发展起来,其中常见的有钢丝网骨架复合管PSP钢塑复合压力管……

  重庆传至管材公司所生产的PSP钢塑复合压力管就克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷,同时又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好、有较高的刚性、较高的强度、埋地管容易探测等特点。

  接下来就由重庆传志塑料制品有限公司为大家分享:PSP钢塑复合压力管铺设施工技术。

PSP钢塑复合管

  一、PSP钢塑复合压力管道及管件的加工

  ① 将专用滚槽机固定在操作台上,以方便管道加工。

  ② 按实测施工图进行配管并且进行钢塑复合管线预组装。

  ③ 管材切断和滚槽。PSP钢塑复合压力管材切断时,根据现场测量所需实际长度定尺。

  二、PSP钢塑复合压力管支架制作、安装

  ① 支吊架的制作,严禁使用气割焊进行下料、吹眼孔。支吊架抱卡的制作应与钢塑复合管道接触紧密。支吊架的防腐应均匀,不应出现油漆流淌现象。

  ② 对设在墙、柱上和梁上支架和吊架,应在土建工程施工时进行预埋或预留洞孔,不得任意打洞埋设,以免损坏建筑物或防水层。不得已时应征得有关部门的同意,有条件者应尽可能地采用膨胀螺栓或射钉固定。

  ③ 用膨胀螺栓固定支架时,先在墙上按支架螺栓孔的位置钻孔,孔的直径与膨胀套外径应相等,深度与螺栓长度相等。然后分别将膨胀螺栓穿入支架螺栓孔并打入墙孔内,再用扳手拧紧螺母。

  三、PSP钢塑复合压力管道敷设

  ① 装管前应去掉PSP钢塑复合压力管材连接部位的复膜层;

  ② 检查钢塑复合管接口各附件是否齐全;

  ③ 对DN50及以下管件,按PSP钢塑复合压力管件装配说明书附图所示顺序,将螺母、卡环、垫圈、密封环依次装在管材上,然后将管材插入管件承插孔,最后用扳手将螺母拧紧即可。

  ④ 对DN50以上的大管件连接时,先将接口、卡环、垫圈、密封圈套在管材上,然后与接头法兰盘连接,拧紧螺栓。拧紧法兰盘螺栓时应对角同时紧固,防止偏斜造成密封不严。

  ⑤ 室内钢塑复合管道敷设时,管道距墙面的距离应为12~15mm,PSP钢塑复合压力管道穿楼板时须设置钢套管,高出地面50~100mm。在干管安装时,不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的现象,不得在衬塑钢管上套丝,管道系统的横管有2~5‰的坡度,坡向泄水孔。

  ⑥ 埋地敷设的PSP钢塑复合压力管和PSP钢塑复合压力管件外表面途油漆或沥青进行防腐处理,但室内暗敷的可直接埋楼办入楼板中,埋设在墙槽的采用1:2水泥砂浆填补。室内地坪以下管道铺设在土建工程夯实的土层中,敷设的沟底应平整,必要时可铺100mm厚砂垫层。

  ⑦ 钢塑复合管埋地管道回填时,应先用砂石或颗粒粒径不大于12mm土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后回填原土。

  ⑧ 管道在敷设时应考虑因温差引起的伸缩长度变化,并视计算情况采取相应的补偿伸缩措施。