  1)步骤

   清洁管材及连接面上的污物,标出插入深度,刮除管材连接端表面氧化表皮;

   取出完好无损额电熔管件,套在连接端面,直到线位处为止,并使电熔接头向上,把管材固定在机架上,校直待接管件,保证在同一轴线;

   根据电熔管件上标示说明,设定电熔机具有连接参数,接通电源插头通电熔接到规定时间,并观察管件信号眼内针凸变化;

   电熔完成后,冷却到规定时间才能断开电源插头进行下一连接。
 

  2)注意事项

   连接通电加热时的电压和加热时间选择应符合电熔连接机具生产厂家的规定;

   安装接口及熔合管件要干净,不得接触雨水或沟内积水;

   电熔连接冷却期间,不得移动连接件上施加任何外力;

   电熔管件只可在即将焊接前,才将包装的塑料袋拆去。

  3)检测质量方法

   电熔连接质量的判定主要是对电熔接口的非破坏性外观检测。通常包括刮削痕迹、溶解物及电热丝的渗出,信号眼显示针的变化及管件定位线等的查看检测;

   破坏性检测:将接口切除分别进行剥离试验、拉伸试验、冲击试验和液封试验。